上面的瓷横担为什么是斜的?
yingqing6
yingqing6 Lv.7
2006年08月22日 16:28:59
只看楼主

这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?

这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?

1156236022557.jpg

免费打赏
chiu
2006年12月05日 19:32:51
22楼




导线的垂直荷载是通过横担头的△铁传递到电杆,垂直荷载对杆根的弯距(荷重*力臂)左、右肯定不平衡。
回复
yujiang123456
2006年12月14日 12:34:31
23楼
估计是改造而形成的,比如说杆立好后,经业主检查发现耐张段中心已偏移,为此而进行改造
回复
cofferyang
2006年12月14日 12:50:56
24楼
个人认为是右侧的瓷横担装的方向不对,可能是出于设计人员的某种个人考虑。一般这种横担是单回,\___|__/型装的。农村老线路上较多,但双回的较少见。这种装法太丑。
回复
cofferyang
2006年12月14日 12:56:03
25楼
瓷横担垂直装也没见过,全瓷的支柱式瓷瓶倒是垂直的。
回复
ems_china
2007年06月04日 01:00:24
26楼
看横担肯定是左右长短不一了,因为横担穿钉孔明显多一个,且是跨越杆,若是单基好说,因该是为了减小位移量而设,几百米都这样,不好说。是不是因为为了躲避什么区域或地形限制而导致出现大半径的转弯,导致出现连续小角度转角而设置的杆型呢?
纯属猜测,望高手指点迷津。
回复
xinyuzhd
2009年07月02日 14:16:01
27楼
外行人,想看看瓷横担是什么样的
回复
gaoxiaohang
2009年07月03日 21:28:36
28楼
应该是绝缘子串两侧所受力不平衡造成的,此绝缘子串为耐张绝缘子串
回复
ningjunming
2009年07月16日 10:50:26
30楼
个人见解,这样安装可提高瓷横担的承重力及防风能力。