上面的瓷横担为什么是斜的?
yingqing6
yingqing6 Lv.7
2006年08月22日 16:28:59
只看楼主

这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?

这是我在成都市的成彭路边上看到的,有几百米的线路都是这样安装的。以前看到的瓷横担都是垂直向上安装,感觉象这样安装不太合理。请教高手,这是为什么呀?

1156236022557.jpg

免费打赏
guan_www@co163
2006年08月22日 19:28:48
2楼
弄不明白!!!
高手呢???
回复
yingqing6
2006年08月23日 10:18:42
3楼

呵呵,同样期待高手。
回复
mark6303
2006年08月23日 10:55:35
4楼
我个人想法为两点:
1.横担的右边比较长,为平衡而内斜
2.线路走廊贴近建筑物,内斜能增加距离
回复
yingqing6
2006年08月23日 11:02:31
5楼

1、可能是拍摄角度的问题,我记得横担两边是一样长的,而且也没有必要设计的不一样长嘛!
2、我站的位置就是公路上,而且线路走廊贴近建筑物增加距离的理由比较牵强,好像离建筑物也很远的。
回复
hzgdxjj
2006年08月23日 17:12:05
6楼
一种可能是线路右侧靠近建筑物,向左侧斜就可增加与建筑物的安全距离;
另一种可能就是电杆让左侧的道路,这条路在电杆处有一不太大的弯,电杆移到路边后,线路就会有一点点转角,为减少线路转角度数,可用如图的方法。
回复
yingqing6
2006年08月23日 17:40:26
7楼

据我观察,有几百米的线路都是这样安装的,路边离建筑物还是比较远的。
回复
plchenda
2006年08月26日 15:20:38
8楼
楼主是否可以多拿点资料上来讨论呢。。
回复
mailhusiqing
2006年08月29日 16:39:35
9楼
我认为其一充分利用电杆高度其二减小横担危险面力矩
回复
yingqing6
2006年08月29日 20:14:54
10楼

我就是在路边过看到奇怪而已,没有更多的资料了!
回复
yingqing6
2006年08月29日 20:15:36
11楼

能否详细说说?我想很多人都和我一样愿闻其详。