酒店供热管道 采用什么管道?
dashidan
dashidan Lv.2
2006年08月22日 12:03:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教:供热管道选用什么管材? PP-R 还是其他管材?

请教:供热管道选用什么管材? PP-R 还是其他管材?
ouyangd
2006年08月22日 15:11:49
2楼
可以采用PP-R管,当然也可以用无缝钢管或镀锌钢管.
回复
f_jg2003
2006年08月22日 19:14:49
3楼
如果你的管道是明装的,最好用金属管材。
回复
dashidan
2006年08月25日 20:11:10
4楼
综合一下:既要控制成本,又要不产生噪音,应该采用什么管材比较好?
回复
f_jg2003
2006年08月26日 00:52:18
5楼
产生噪音及噪音大小跟你的管内水流速有很大关系,我记得有个控制流速的表,只要不大于表中的数值就好。
例如对于要求安静的房间DN20是0.65m/s,DN25是0.8m/s,DN40是以上是1.5m/s。
另外用塑料管不知会不会比用金属管噪音小。
对于4楼说的总听见水声也并不一定是设计PP-R的问题,如果系统存气,或是系统循环压差超过设计过多(大流量小温差运行)引起流速过大也会产生噪音。
回复
shigu
2006年08月27日 12:49:59
6楼

有文献资料吗?
回复
qinjunru918
2006年08月27日 19:27:18
7楼


埋地管也有这么明显的现象?
是不是有其他?比如6楼所言。