倒虹吸的问题
wssy
wssy Lv.7
2006年08月22日 10:51:55
只看楼主

污水倒虹吸管我计算了一下,过河,高差只需要0.8M就够,对吗

污水倒虹吸管我计算了一下,过河,高差只需要0.8M就够,对吗
免费打赏
hzb13
2006年08月22日 17:46:45
2楼
太大了吧,一般上下游管底相差0.15m就够了,你是怎么算的呢,可以探讨一下。
回复
ldsun
2006年08月22日 21:32:48
3楼
0.8m是够大的,不过没准你那河太宽了,抛开了距离(管长)来说水头就失去了意义。
回复
hydroman
2008年07月18日 16:21:56
4楼
最近作的一个倒虹吸,上下端水位高差14.9米,设计流量下水头损失可以满足要求,但在小流量下产生漩涡,进口出现水跃震动现象,可不可以将进口设置成90度弯头向下,预留一定的高度解决这个问题?
回复
liye7767
2008年11月03日 20:18:31
5楼
楼主常做倒虹吸的话,请教一下,如果上游排水管为d2000mm,设置2根倒虹吸管,倒虹吸管径怎样计算,应该多大呢?谢!
回复
zxingpeng
2009年08月09日 09:19:09
6楼
还没遇到过倒虹吸的工程