请问一下风机盘管的进回冷凝管的管径是怎么确定的?
zhiyi12883
zhiyi12883 Lv.2
2006年08月22日 09:50:14
来自于中央空调
只看楼主

请高手帮忙解答!最好能详细点谢谢

请高手帮忙解答!
最好能详细点
谢谢
免费打赏
zhiyi12883
2006年08月22日 10:16:08
2楼
帮下忙啊
谢谢了
回复
chenxinping123
2006年08月22日 13:04:28
3楼
估算了 《=7KW DN=20 7.1-17.6KW DN=25 17.7-100KW DN=25 101-176KW DN=40
177-598KW DN=50 599-1055KW DN=80
回复
zhiyi12883
2006年08月24日 09:33:33
4楼
那供回水的管径怎么确定呢?
回复
chenxinping123
2006年08月24日 12:50:18
5楼
我用的是假定流速法 自己用EXCELL做了一张表格 只要输入流量就可以
你也可以做一张 啊
回复
vincent_nk
2006年08月24日 12:53:28
6楼

按冷量计算
回复
jiayan1980_1980
2006年08月24日 13:57:33
7楼
楼上的回答我不理解,
供回水的管径是依据流量来确定的
而冷凝水则是依据冷量估算的
我的回答应该没错吧
回复
jiayan1980_1980
2006年08月24日 14:02:42
8楼
哦,对了,知道冷量可以求流量,但我一般都是依据样本的流量直接计算的

回复