算供电可靠率时候公式为:供电可靠率=(1-用户平均停电时间/ 统计期全部时间)×100%但是我从网上查了一下 还有这个公式:供电可靠率=配电线条数×年(季、月)日历时间一配电线停电时间总计/配电线条数×年(季、月)日历时间不知道这个正确不正确!
算供电可靠率时候公式为:
供电可靠率=(1-用户平均停电时间/ 统计期全部时间)×100%
但是我从网上查了一下 还有这个公式:
供电可靠率=配电线条数×年(季、月)日历时间一配电线停电时间总计/配电线条数×年(季、月)日历时间
不知道这个正确不正确!
2楼
都对!!!!
第一个公式是针对单条供电线路的。
第二个公式是对整个变电站(所)或整个供电公区的。
回复
3楼
给个详细的计算方法:
4.2可靠性主要指标及计算公式
4.2.1供电可靠率——在统计期间内,对用户有效供电时间总小
时数与统计期间小时数的比值。
用户平均停电时间
供电可靠率=(1---------)×100%
统计期间时间
按不计的因素又分:
供电可靠率(不计外部影响)=(1-
用户平均停电时间-用户平均受外部影响停电时间
----------------------)
统计期间时间
×100%
供电可靠率(不计系统电源不足限电)=(1-
用户平均停电时间-用户平均限电停电时间
-------------------)×100%
统计期间时间
4.2.2用户平均停电时间——在统计期间内,每一用户的平均停
电时间,以小时表示。
用户平均停电时间=
∑(每次停电持续时间×每次停电用户数)
-------------------小时/户
总用户数
按个别因素又分:
用户平均受外部影响停电时间=
∑(每次外部影响停电持续时间×每次受其影响的停电户数)
---------------------------
总用户数
小时/户
用户平均限电停电时间=
∑(每次限电停电持续时间×每次限电停电户数)
----------------------小时
总用户数
/户
4.2.3用户平均停电次数——在统计期间内,每一用户的平均停
电次数。
∑(每次停电用户数)
用户平均停电次数=----------次/户
总用户数
按不计的因素又分:
∑(每次停 ∑(每次受外部影
-
用户平均停电次数 电用户数) 响的停电用户数)
=--------------次
(不计外部影响) 总用户数
/户
∑(每次停 ∑(每次限电
-
用户平均停电次数(不 电用户数) 停电用户数)
=------------次
计系统电源不足限电) 总用户数
/户
4.2.4用户平均故障停电次数——在统计期间内,每一用户的平
均故障停电次数。
∑(每次故障停电用户数)
用户平均故障停电次数=------------次
总用户数
/户
4.2.5用户平均预安排停电次数——在统计期间内,每一用户的
平均预安排停电次数。
∑(每次预安排停电用户数)
用户平均预安排停电次数=-------------次/户
总用户数
按不计因素分:
∑(每次预安排 ∑(每次拉闸限
-
用户平均预安排停电次数 停电用户数) 电停电户数)
=---------------
(不计系统电源不足限电) 总用户数
次/户
4.2.6系统故障停电率——在统计期间内,供电系统每百公
里线路(包括架空线路及电缆线路)故障停电次数
(高压供电系统不计算此项指标)。
系统故障 系统总故障停电次数
=---------×100次/百公里·年
停电率 系统总长度(公里)
式中“系统总长度”指供电部门管辖范围内的供电系
统中的架空线路和电缆线路长度之和。“系统总故障
停电次数”指供电系统内,由于设施故障引起停电的
总次数。
4.2.7架空线路故障停电率——在统计期间内,每100公里
架空线路故障停电次数。
架空线路故 架空线路故障停电次数
=-----------×100次/百公里·年
障停电率 架空线路累计长度(公里)
4.2.8电缆线路故障停电率——在统计期间内,每100公里
电缆线路故障停电次数。
电缆线路故 电缆线路故障停电次数
=------------×100次/百公里·年
障停电率 电缆线路累计长度(公里)
4.2.9变压器故障停电率——在统计期间内,每100台变压
器故障停电次数。
变压器故障停电次数
变压器故障停电率=---------×100次/百台·年
变压器总台数
4.2.10断路器(受继电保护控制者)故障停电率——在统
计期间内,每100台断路器故障停电次数。
断路器故 断路器故障停电次数
=---------×100次/百台·年
障停电率 断路器总台数
4.2.11外部影响停电率——在统计期间内,每一用户因供
电部门管辖范围以外的原因造成的平均停电时间与
用户平均停电时间之比。
外部影响 管辖范围以外造成的用户平均停电时间
=-----------------×100%
停电率 用户平均停电时间
用户平均受外部影响停电时间
=-------------×100%
用户平均停电时间
外部影响停电率(不计系统电源不足限电)=
管辖范围以外造成 用户平均限
-
的用户平均停电时间 电停电时间
---------------×100%
用户平均停电时间
用户平均受外部影响停电时间-用户平均限电停电时间
=------------------------×100%
回复