算不算最Close的打桩
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年12月08日 12:35:42
来自于建筑施工
只看楼主

X幢和Y幢之间紧有20CM的分缝,所以两幢楼的桩承台是很近很近。Y幢正在打的桩,距离X幢的承台不足50CM,距离X幢的柱子不足1M,大家看图就知道。因为打桩的位置分别属于两幢楼的设计图纸,X幢先施工,已经上标准层了,Y幢才开始打桩。从而,出现了这样打桩的施工状况。超近距离的打桩,真担心先建的X幢的结构会不会爆裂??难道,设计就不能提前考虑,可以先不管Y幢荷载,不能把Y幢的桩先预打一条??(即使Y幢是后期设计,也可以借用预打桩,再采取扩大承台等方案,总比这么近距离打桩好多)

X幢和Y幢之间紧有20CM的分缝,所以两幢楼的桩承台是很近很近。Y幢正在打的桩,距离X幢的承台不足50CM,距离X幢的柱子不足1M,大家看图就知道。
因为打桩的位置分别属于两幢楼的设计图纸,X幢先施工,已经上标准层了,Y幢才开始打桩。从而,出现了这样打桩的施工状况。
超近距离的打桩,真担心先建的X幢的结构会不会爆裂??
难道,设计就不能提前考虑,可以先不管Y幢荷载,不能把Y幢的桩先预打一条??(即使Y幢是后期设计,也可以借用预打桩,再采取扩大承台等方案,总比这么近距离打桩好多)
难道,设计Y幢时,不能把它做成悬挑1~2M??不能故意把Y幢的承台拉远一点??
难道,设计就不用考虑先后施工的影响??
难道,,,,
每次看到这些状况,就想到中国大地还有多少这样的工程,想到很远~~


20111129_001.jpg


20111129_002.jpg


20111129_004.jpg


20111129_005.jpg


20111129_006.jpg


20111129_007.jpg

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-9 22:17 编辑 ]

20111129_001.jpg


20111129_002.jpg


20111129_004.jpg


20111129_005.jpg


20111129_006.jpg


20111129_007.jpg

免费打赏
夜宿寒林
2011年12月09日 17:32:54
12楼
设计人员 的素质也越来越差了,一切向钱看的结果!
回复
jinok10
2011年12月09日 18:11:47
13楼
进来学习学习。
回复
xukeren2008
2011年12月09日 18:29:03
14楼
设计才不管你这么多拉!现在的图纸出图的速度是快了,质量越来越差了。
回复
sskoo_123456
2011年12月09日 19:09:16
16楼
现在可以考虑人工挖孔桩吗????
回复
impact1206
2011年12月09日 21:04:34
17楼
看一下旁边的设计标高如果比这个深影响不大,如果浅要好好谨慎嗷 他妈的,设计是做什么的?不去施工现场看看,
回复
lixq13863434015
2011年12月10日 08:15:58
18楼
不是深就没事的,桩打下去是会挤压土的,而且效应很强,连续打几根很容易移位断裂的,许多设计人员没去过工地,不了解施工是很正常的。
回复
qqwhqwzlj
2011年12月10日 08:45:55
19楼
还是找设计改改吧
回复
一叶偏舟
2011年12月10日 08:57:17
20楼
没见过
回复
bacel543720
2011年12月10日 13:22:08
21楼
要说与设计一定有关也不全是...设计讲的是土地的合理最大化利用,这也是甲方的要求...主要应该是现在施工管理的失误!合理按排上没有想的周全!
回复
denglongxiaoyequ
2011年12月10日 17:05:05
22楼
就怕出问题 找设计吧 还是把责任推掉保险
回复

相关推荐

APP内打开