请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2006年08月21日 13:28:46
只看楼主

请教 星三角 软启动 和电机接线的问题问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。

请教 星三角 软启动 和电机接线的问题

问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线

疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。

2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。

下图为电机端子接线图:
免费打赏
bb7777
2006年09月07日 14:14:26
12楼
是软起动器只要三根电源线,把电机连成三角型接法就行。我有长城电器,时代电器的图纸可惜我电脑上没有。要不给你看一下就清楚啦。
回复
liuyenihao
2006年09月09日 10:00:42
13楼
8楼
3相电当然是380V的了
在此我要说声,3相进线并不一定是380V ,这个要根据电机的额定来定,像台湾的电机的就有三相200V的.
回复
xyg37
2006年09月09日 12:49:05
14楼
50KW的水泵不可能用直接启动的,没有的,所以出厂时肯定是6个接线端啊,一般我在设计时15KW以下的用直接启动,那还要看提供电的配电条件好不好,所以50KW肯定要星三或软启动,但都6端子,用六加一的电缆.
回复
llj680910
2007年04月29日 10:18:08
15楼
380v全压启动必须UVW和XYZ进行相序的变换,因为线路之间的电压是380伏,不能进行同一相序的线路互接,应该为U,Y V,X 等。