请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2006年08月21日 13:28:46
只看楼主

请教 星三角 软启动 和电机接线的问题问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。

请教 星三角 软启动 和电机接线的问题

问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线

疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。

2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。

下图为电机端子接线图:
免费打赏
chenke2002
2006年08月21日 13:29:19
2楼
我的思路

我认为三角启动就是全压启动,因此根据设计院软启动器启动方式,画了以下接线图,请指教
谢谢啦
注:U1 V1 W1 就是对应第一张图纸 A B C
U2 V2 W2 就是对应第一张图纸 Z X Y

回复
chenke2002
2006年08月21日 13:33:28
3楼
古怪 照片贴不上来嘛
另外一个网址:http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3827254_1.html
请指教
谢谢啦
回复
ccc678
2006年08月21日 14:34:21
4楼
嘿嘿,哥门,你按三角形接法就行了................................................
回复
beijingprm
2006年08月21日 21:11:47
5楼
直起(你的电源没有问题就行)用三角接法就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jasmine521117
2006年08月25日 12:56:38
6楼
一听问题就知道你没见过马达,接线盒内侧都有贴接线方式,打开看一下就行了,要根据说明,不是所有都是角接的
回复
jasmine521117
2006年08月25日 13:00:51
7楼
你的马达接线图前漏写了220v/380v的电压等级,根据不同电压等级决定是星还是角
回复
pridehome
2006年08月25日 15:20:33
8楼
3相电当然是380V的了
回复
pridehome
2006年08月25日 15:28:06
9楼
请教一下星三角的两种接法的效果一样吗?
我们现场有台高压泵采用星三角降压启动,在接线时第一种接法电机动作后高压泵的空开就跳了,换成另一种接法设备就运行正常了
回复
a541345780
2006年08月26日 12:06:06
10楼
你先打开接线盒,看盒上的接图,一般是三角形接法.你的控制柜还没来,大电机有两种方法起动,一种是你说的星三角起动由六根线.一种是降压起动,只需三根线.主要看你的控制柜才能接.
回复
lyglmw523
2006年08月29日 20:46:33
11楼
星三角启动,主要是降压启动,星启动电压低,三角启动电压高.