施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。
办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。
大家分析分析,看看是什么原因引起的!
34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-13 15:51 编辑 ]
2楼
你所指的一带负荷就跳闸是指带负荷不能合闸吗?新建变电所出线回路断路器的带哪些保护功能?新建线路和接线能确保没有问题吗?
最好再能详细阐述一下
回复
3楼
新建变电所馈线回路开关有速断保护、过流保护、漏电保护(单相接地保护)。新建的变电所该馈线回路接线没有任何问题。
回复
4楼
以下是ZJ1230朋友发给我的短信:
"漏电保护(单相接地保护)"这里是指单相接地故障保护是由剩余电流脱扣器实现的而不是由短路保护兼的?
根据你的描述,断路器是瞬时脱扣,基本排除热保护动作的可能性。新增线路没问题和原使用正常基本排除短路瞬时保护动作的可能性。最有可能还是这个剩余电流脱扣器动作。
不知道你的接地故障保护整定值是多少?断路器有这功能的话可将整定值调大点或是增加延时看还会不会动作,以此来判断是不是接地故障问题,再进行后续检查。
原临变出线开关带剩余漏电脱扣器吗?
不带的话有可能是原用电设备已经存在接地故障,只是原断路器未能动作,或是未达到其脱扣值。
若有,前后的整定值相同的话,也有可能是电缆线路过长增加了漏电电流,或是接地方面的接线出现问题,导致的动作。
回复
5楼
新建变电所的该回路剩余脱扣保护定值已经调到最大20A,8s。原有临电开关也带有漏电保护,为30mA,0.8s。
回复
6楼
好像电流瞬间过大也会出现这样的情况,是不是负荷过大造成的。
回复
8楼
负荷没有增加。不是过负荷的问题!
回复
9楼
有无产生谐振的可能?我们碰到过,换个变压器就行了。
回复
10楼
没有任何发生谐振的迹象!
回复
11楼
这个分析可能要从源头上一步一步撸。我的想法如下:
断路器瞬时跳,原因大致有两种:接线错误、系统故障;
接线错误又包括一次接线、二次接线的错误;
系统故障要根据断路器的反应来判断,一投就跳可能是一构成回路便产生了冲击电流;结合楼主说的情况,可能是电容器没有充分放电造成的。
另:TN-S系统,N与PE线是要在电源点同时接地的,换变压器后,两处的接地应并联,并一点接地。但如果没有发生绝缘问题产生接地短路的事实,也不至于一投就跳。
不知道理解得对不对。
回复