请大家来说下水电机组的进相运行问题,我厂是单机50MW的水电机组,最近准备做进相试验。请问在平时的进相运行中应该注意些什么啊?谢谢!
请大家来说下水电机组的进相运行问题,我厂是单机50MW的水电机组,最近准备做进相试验。请问在平时的进相运行中应该注意些什么啊?谢谢!
2楼
没有什么特别的,注意机组温度特别是发电机线圈/铁心温度变化情况(不光是温度,包括变化率),还有一定不要超过规定的进相深度,没事别进相
回复
3楼
这里一个发电机进相试验方案,看看
回复
4楼
请问(不光是温度,包括变化率),应该是温度变化率吧?请问这个(不光是温度,包括变化率),应该是定子线圈吧,转子线圈应该不会高吧。
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
请问这个(不光是温度,包括变化率),应该是定子线圈吧,转子线圈应该不会高吧。
对,是定子线圈,其实进相最主要的影响就是定子线圈温度,其他没有什么特别的
回复
7楼
对,是定子线圈,其实进相最主要的影响就是定子线圈温度,其他没有什么特别的谢谢
回复
8楼
没什么的,一定要把握好进相深度,否则定子线圈会发热高,并且一般还要考虑到对电网的影响。应该在深夜做吧
回复