请大家来说下水电机组的进相运行问题
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年08月21日 12:15:02
来自于电站工程
只看楼主

请大家来说下水电机组的进相运行问题,我厂是单机50MW的水电机组,最近准备做进相试验。请问在平时的进相运行中应该注意些什么啊?谢谢!

请大家来说下水电机组的进相运行问题,我厂是单机50MW的水电机组,最近准备做进相试验。请问在平时的进相运行中应该注意些什么啊?谢谢!
免费打赏
king-offen
2006年08月21日 12:23:11
2楼
没有什么特别的,注意机组温度特别是发电机线圈/铁心温度变化情况(不光是温度,包括变化率),还有一定不要超过规定的进相深度,没事别进相
回复
lizhenbao_jinan
2006年08月21日 15:05:48
3楼
这里一个发电机进相试验方案,看看
回复
cxc3233917
2006年08月21日 22:50:37
4楼
请问(不光是温度,包括变化率),应该是温度变化率吧?请问这个(不光是温度,包括变化率),应该是定子线圈吧,转子线圈应该不会高吧。
回复
cxc3233917
2006年08月21日 22:50:59
5楼
谢谢!
回复
king-offen
2006年08月23日 17:16:43
6楼
请问这个(不光是温度,包括变化率),应该是定子线圈吧,转子线圈应该不会高吧。

对,是定子线圈,其实进相最主要的影响就是定子线圈温度,其他没有什么特别的
回复
cxc3233917
2006年08月27日 13:38:30
7楼


对,是定子线圈,其实进相最主要的影响就是定子线圈温度,其他没有什么特别的谢谢
回复
mickey88110
2008年05月16日 10:22:13
8楼
没什么的,一定要把握好进相深度,否则定子线圈会发热高,并且一般还要考虑到对电网的影响。应该在深夜做吧