【讨论】关于高压断路器的按钮控制分合闸
lackking110
2011年12月07日 21:17:14
来自于断路器
只看楼主

按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]

按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?
大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]
a30788603
2011年12月07日 22:26:02
2楼
合闸成功以后储能电机或电磁铁就退出工作了,要是一直保持那还得了
回复
zyz8438
2011年12月07日 22:44:33
3楼
高压断路器的分合闸回路,合闸信号和分闸信号一般都是脉冲信号!
回复
a3674655
2011年12月08日 20:15:08
4楼
脉冲信号
回复
sicegxj
2011年12月09日 10:21:16
5楼
学习学习
回复
feidankt66
2011年12月09日 10:53:46
6楼
合闸回路是用按钮来产生脉冲信号,但高压断路器的合闸线圈就是脉冲信号来控制的,它的极短时间工作制,时间反而不能长,否则把线圈就给烧了。
回复
cj112726101
2011年12月09日 11:23:12
7楼
回答正确 加10分
回复
逍遥翁
2011年12月09日 16:42:27
8楼
六楼说的正确,高压断路器的分合闸线圈要求通电时间都很短,你怎么能让它自保持?
回复
灯泡电工
2011年12月09日 16:44:33
9楼
那是不允许的。
回复
dymu110228
2011年12月10日 08:45:19
10楼
高压断路器的分合闸回路都要串如开关的辅助触点,防止烧毁分合闸线圈。
回复
hui77430768
2011年12月10日 15:14:25
11楼
靠机械保持,而不是靠电气自锁保持的