按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]

按钮或旋钮开关,给出的合(分)闸脉冲(信号)宽度是毫秒级,而断路器的分合闸动作时间也是毫秒级,如何保证此脉冲宽度能够维持到断路器分合闸动作完成?当然我知道这肯定是成立的,不知理论是如何分析?
大家在留意一下高压电机的二次控制图,里面有跳闸保持却没有合闸保持。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 编辑 ]
免费打赏
tsctwlx
2011年12月10日 15:48:40
12楼
赞成11楼的,收按下按钮至按钮自动弹起的时间大于断路器的合闸时间,而断路器的状态是机械保持,并不是电气保持,
回复
z383452
2011年12月10日 20:30:17
13楼
路过,学习了
回复
signle4
2011年12月11日 21:49:56
14楼

对了
回复
lpy0011
2011年12月12日 12:38:13
15楼
回复
yuzuogao
2011年12月12日 21:37:07
16楼
操作方式不一样 有液压的 有弹簧的 有电磁的
按钮只是控制信号 接通控制回路 由弹簧 液压 电磁来执行分合闸动作的啊 所以时间不必操心啊
回复
bambimwangyi
2011年12月12日 21:37:15
17楼
呵呵,只能说你见得不多,有不少电机的控制回路里有全闸保持的,然后靠断路器的常闭接点来断开保持回路,找点图看看
回复
zhuht327
2011年12月13日 10:49:54
18楼
学习啦,在这里就是长知识。
回复
sx717
2011年12月14日 08:49:13
19楼
高压断路器的分合闸回路都要串如开关的辅助触点,防止烧毁分合闸线圈。