我们接了一个项目,是一个10000平米的商场,甲方要求用能效比达到6的机组,而且不让打井,我们找了好多样本,也问了厂家,没有发现适合要求的,大家看看现在有合适的机器吗,或者用什么其它方法达到甲方要求
我们接了一个项目,是一个10000平米的商场,甲方要求用能效比达到6的机组,而且不让打井,我们找了好多样本,也问了厂家,没有发现适合要求的,大家看看现在有合适的机器吗,或者用什么其它方法达到甲方要求
2楼
好象只有地源热泵的说可以达到这么高的能效比吧!我是做VRV的,都没有,最多4还是制热的时候!国家的节能标准才2.6吧!
回复
3楼
如果是指制冷综合能效比,一大把
回复
4楼
是啊, 现在能效比大6的很多,但是都是 水源 地源热泵。满液式地温中央空调机组可以达到7.1
回复
5楼
变频的离心机组能满足,不过好像商场面积不大
回复
6楼
哪有这莫大的,有也是夸张,我们在实验室里出来满液地温机组能效比才5.4左右
回复