高规中,消火栓栓口静水压超过1.0MPA就要分区,如何理解“静水压”? 有人说:最顶层消火栓栓口高度到消防水泵吸水口的距离即为静水压,这里有几点疑问,请大家帮忙解答! 1、如果水箱间有稳压泵,稳压泵的扬程要不要算在里面? 2、消防水箱的水位(最高or最低)距最顶层消火栓的距离要不要算上? 3、如果水泵房和消防水池在地上,而地下还有两层车库,那静水压应该是算到水泵吸水口还是地下二层消火栓口?
高规中,消火栓栓口静水压超过1.0MPA就要分区,如何理解“静水压”?
有人说:最顶层消火栓栓口高度到消防水泵吸水口的距离即为静水压,这里有几点疑问,请大家帮忙解答!
1、如果水箱间有稳压泵,稳压泵的扬程要不要算在里面?
2、消防水箱的水位(最高or最低)距最顶层消火栓的距离要不要算上?
3、如果水泵房和消防水池在地上,而地下还有两层车库,那静水压应该是算到水泵吸水口还是地下二层消火栓口?
困惑的很……求解
2楼
自己先顶一下!!请各位大师帮忙解答!
回复
3楼
所谓静水压就是水静止不动时,放一个压力表测出来的压力。
专业点定义为水流静止时管道的压能,只与相对高差有关。
回复
4楼
再顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
同意“所谓静水压就是水静止不动时,放一个压力表测出来的压力。”
如果水箱间有增压稳压设备,应该把稳压罐的压力算上;
如果没有水箱间没有增压稳压设备,静压按水箱最高水位计算。
回复
6楼
同意地下室的意见了!!
回复
7楼
大于80米,就要分区, 我是这么分的,
回复
8楼
系统静压,应该指系统最低处与最高处的压差
回复
9楼
同意“所谓静水压就是水静止不动时,放一个压力表测出来的压力。”
如果水箱间有增压稳压设备,应该把稳压罐的压力算上;
如果没有水箱间没有增压稳压设备,静压按水箱最高水位计算。
水箱间没有增压稳压设备,静压按水箱最高水位计算还是最不利消火栓?
回复
10楼
个人认为静压不包含增稳压设备提供的水压,由于增稳压设备流量很小,一旦打开消火栓,增稳压设备提供的压力很快被泄掉,所以竖向分区时只考虑几何高差,不考虑增稳压设备提供的压力
回复
11楼
地下室的说法很对