这些都对不上答案(续)
szcq123456
szcq123456 Lv.2
2006年08月20日 01:15:35
只看楼主

1、《给水工程》P83例题(计算经济流速)中a=12,这个条件有何用?2、《给水工程》P85第9行“选用管径”怎么选的,查水力计算表?还是根据哪个公式?这部分内容很晕!3、已知雨水管道工程某管段的设计流量为Q=0.1256m3/s,管径D=0.4m,根据水力计算明渠均匀流计曼宁公式计算水力坡度I=A0.0025 B0.0036 C0.0047 D0.0058 答案B(觉得公式很简单,就是对不上答案,象这样,考试时计算得数跟哪个答案都不一致咋办?再多算几遍时间就没了!)

1、《给水工程》P83例题(计算经济流速)中a=12,这个条件有何用?
2、《给水工程》P85第9行“选用管径”怎么选的,查水力计算表?还是根据哪个公式?这部分内容很晕!
3、已知雨水管道工程某管段的设计流量为Q=0.1256m3/s,管径D=0.4m,根据水力计算明渠均匀流计曼宁公式计算水力坡度I=
A0.0025 B0.0036 C0.0047 D0.0058 答案B(觉得公式很简单,就是对不上答案,象这样,考试时计算得数跟哪个答案都不一致咋办?再多算几遍时间就没了!)
4、冷却塔进水温度85,出水50,湿球15,求冷却效率
A0.58 B0.41 C0.28 D0.65答案A
免费打赏
mzy
2006年08月22日 15:09:42
22楼
嗨,复习的好是谈不上,好多东西还是不会。而且熟练程度也有待提高。
liubin说的北京工业大学的模拟题我没有。(大连的书店,可以买的书真是太少了,要不是借朋友的,我今年可惨了,无书可看了,呵呵。)
言归正传,关于PH值那题,我的思路是可以从Cu(OH)2的溶度积着手,看看行不行。从溶度积以及铜离子的浓度,可以算OH根的,然后PH值。
至于水泵那个,看规范手册都没注意到有这样的说法的。全是定性的描述,而最后要答案却要定量的,有点离谱啊~
不过也不能一棒子打死,这么多参考书,什么偏题怪题都会有的,后面看书的过程中再找找答案吧。找到的话就到这里告诉大家。
回复
szcq1
2006年08月22日 15:19:22
23楼
mzy提醒的好,你们算算180分钟25道题,每题只有6分钟,要翻书、计算、抄写,只要按错一个数字,跟4个答案哪个都不靠谱就得重算,6分钟就肯定不够了!另外有个概念澄清一下关于“高层消火栓给水系统用水量计算”的小字注解,按《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》P267页的例题,室内外消防要各减5l/s,这跟我以前理解的概念不一样,到底怎样的(我一直以为室内外共减5l/s)!
回复
mzy
2006年08月22日 15:43:46
24楼
应该是各减。
我借的那本书上,在旁边写了个各减,呵呵。俺朋友去年回上海去听过课,我估计应该是对的。
另外,我从字面分析,也应该是各减。
理由:高规在“室内、室外用水量”合起来算的时候,通常都是特意写上“室内、外消防用水量之和”的字样,有7.2.1条为证。所以,在没说“之和”,就可以认为是各自减5L/s。
回复
szcq123456
2006年08月22日 21:16:20
25楼
根据溶度积进行计算呀,首先算出达到铜离子沉淀时的[OH-]浓度,然后换算为P[OH],pH=14-POH

Cu(OH)2(固)=Cu2++2OH-

Ksp=[Cu2+][OH-]2

[OH-]=(Ksp/[Cu2+])^2=(1e-20/72.2e-3)^2=3.72e-10
pOH=-lg[OH-]=9.43
pH=14-pOH=14-9.43=4.57 答案是抄到了,但是不理解,觉得公式也不大对,你看看
解出
回复
hengny
2006年08月23日 07:53:51
26楼
公式和答案是正确的,大家可以参考看看水分析化学就明白了
回复
mzy
2006年08月23日 08:18:45
27楼

思路应该是没问题的吧。
不过还有两点疑问:1.szcq123456的铜离子的浓度是怎么算的,是liubin说的铜离子含量是83.3mg的那道吗?
2.Cu(OH)2的溶度积在哪查到的。我在设计手册的常用资料里,找不到它的溶度积。
回复
szcq1
2006年08月23日 09:30:56
28楼
我昨天另考虑了解题方法,好像没有那么复杂,根据教材《排水工程-下册》P484表12的公式lg[Cu2+]=8-2PH,则lg72.2x10-3=8.0-2PH,PH=4.57解出(题中KSP,LM(MMOH)数值都是应用该公式的条件),不知对否




回复
szcq1
2006年08月23日 14:06:09
29楼
再来看看这道题:
设计一安装卧式离心泵的取水泵房,所送泵流量Q=0.2M3/s,扬程H=20M,气蚀余量HS=5.6M,吸水管长L=100M.假设吸水管路特性曲线H=0.065LQ2。并知取水河流设计最低水位0.00米,设计最高潮位6.00米,卧式离心泵轴中心高于泵房地坪0.65米,取水泵房设计地平高不可超过____米
回复
mzy
2006年08月23日 16:29:33
30楼
4.41m
应该把水泵吸口直径也给出来吧,要不流速水头没法算啊。
回复
yd2006
2006年08月23日 22:20:40
31楼
一等水头变速滤池,分4格,设计流速为8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且流速按相等比例增加时,则第二格滤池的滤速为().
A.13.3m/h B.12.3m/h C.12m/h D.10m/h
回复

相关推荐

APP内打开