对高压供电系统的疑惑
echizenace
echizenace Lv.7
2011年12月06日 23:20:10
只看楼主

我看09技术措施里 3.2配变电系统 3.2.1第4条 一般多层住宅建筑及1000kVA及以下的变压器,其高压电源进线宜采用环网式供电系统。而《工业与民用电气手册》第三版,第二章 第七节 (70页)(一)高压供电系统第(5)条 写得是高层住宅建筑这种情况出现了……以哪个为准呢?另外,这个环网式供电系统具体是什么样的模式?希望各位大侠给予解释。最好能提供样图……谢谢!

我看09技术措施里
3.2配变电系统
3.2.1第4条 一般多层住宅建筑及1000kVA及以下的变压器,其高压电源进线宜采用环网式供电系统。

《工业与民用电气手册》第三版,第二章 第七节 (70页)
(一)高压供电系统第(5)条 写得是高层住宅建筑
这种情况出现了……以哪个为准呢?
另外,这个环网式供电系统具体是什么样的模式?
希望各位大侠给予解释。最好能提供样图……谢谢!
iamcmh
2011年12月07日 08:48:08
2楼
以规范为准,这两个都是参考。
一般是按供电局的要求和继电保护的要求决定。
详细资料你可以去施奈德电气的网站下载SM6环网柜的说明书看一下。
回复
浩宇
2011年12月07日 10:54:56
3楼
你好好看看规范
回复
echizenace
2011年12月07日 17:44:26
4楼
好的。谢谢啊!
回复

相关推荐