呵呵!我想请教下,在一个1000A的开关配了12个30KVA的电熔.还不够补偿,现又增加一台柜加了六个30KVA的电熔.请问能这样加吗?还有就是不用一个控制器有没问题?用两个控制器因该怎么接电缆?能否同时工作?会不会出现一台工作一台不工作?拜托!

呵呵!我想请教下,在一个1000A的开关配了12个30KVA的电熔.还不够补偿,现又增加一台柜加了六个30KVA的电熔.请问能这样加吗?还有就是不用一个控制器有没问题?用两个控制器因该怎么接电缆?能否同时工作?会不会出现一台工作一台不工作?
拜托!
免费打赏
扬州华锦电气
2006年08月27日 13:36:07
12楼

做是这样做,不知你的控制器是否可以识别你每回路所配置实际容量?你现在配置的是前6组为60KVAR/组,如负载只需要30KVAR左右的话,你的控制器会自动选择后面(7-12回路)的动作吗?向你目前的情况,最好选择有选择投切的控制器为好,避免无谓的频繁投切。
回复
lanxing108
2006年08月27日 23:23:31
13楼


没问题,这样做大众化了,呵呵! 正如前面人士所说主辅柜!
回复
hgm1974
2006年08月30日 22:51:40
14楼
建议使用一个控制器,组成主\辅两块屏