VS1-12型真空断路器用量最大,现在事故暴露的也最多。希望大家路过这里把自己的感受说一下,交流交流,共同进步!
VS1-12型真空断路器用量最大,现在事故暴露的也最多。希望大家路过这里把自己的感受说一下,交流交流,共同进步!
2楼
说说那些事故,暴露了哪些缺点?
回复
3楼
先请大家说说吧!
回复
4楼
楼主不要谦虚啊,我们确实没有碰到什么问题。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
楼上也许没碰到VS1的事故,我就虽便找一个案例说明一下:
1.2003年12月23日徐州供电公司某热电厂3#发电机出口母线KYN28A中置柜的一个馈出柜发生爆炸(见上传图片)。,使整个母线停电。由于保护正确动作,事故没有扩大,发电机与系统没有解列额定电流1600A,实际电流约900A。
2.2004年广东中山市某变电站KYN28A中置柜发生爆炸,由于事故严重,需更换柜体,可中置柜柜体不能从中间抽出,方案就讨论了两天。尽一星期才换上。额定电流3150A,实际电流约2000A就爆炸了。
这样的事故太多了,不胜枚举。其共同点就是开关柜散热困难,尤其触头部位更加困难。根据其中蒙托辛格氏(Montsinger)法则:
T=Ae-mt
式中T---绝缘材料寿命(周)
A、m---由绝缘材料决定的系数,对A级绝缘材料,A=372×10+4,m=0.368;
t---工作温度(C°)
我们大多使用的材料为E、B级,每变化⊿t=10C°, 其寿命将减到原来的一半。这就是手车柜不但容易发生载流故障,还容易发生绝缘故障的根本原因。
本人共总结了6大问题,陆续上传。
回复
6楼
具体有哪些问题啊?
回复
7楼
你说得可能都是事实,但更多的都还好的,不能以局部带全面
回复
8楼
早期的VS1绝缘筒的材料还可以,现在质量就参差不齐了。用的越多埋的定时炸弹就越多,不是不暴,时候不到。
回复
9楼
我是做成套的还没有碰到这个问题
回复
10楼
暂时没遇到这样的问题不等于往后也没有,绝缘材料老化是个长时间过程。
回复
11楼
以前俺发过一个帖子了,现在VS1生产厂家鱼龙混杂,很多元件加工精度什么的都没打到要求,造成断路器不能分断,这可比不能合闸问题严重多了,直接的损失就是,一个钢厂停产,断路器全部被招回处理
回复