建给规范4.9.11条:高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。应如何理解? 若在裙房屋顶开明沟,将高层建筑屋顶天沟雨水落水管排入裙房屋顶明沟内,再由明沟引入裙房屋顶外天沟排出,是否违犯建给规范? 请各位高手指点。

建给规范4.9.11条:高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。应如何理解?
若在裙房屋顶开明沟,将高层建筑屋顶天沟雨水落水管排入裙房屋顶明沟内,再由明沟引入裙房屋顶外天沟排出,是否违犯建给规范? 请各位高手指点。
免费打赏
tina_30
2006年08月21日 10:14:52
3楼
如二楼所说,是否就没有做到裙房雨水没有单独排放?因为就裙房而言,实际上是将高层雨水与裙房雨水合在一起排出。
回复
q131427
2006年08月21日 11:32:23
4楼
1、如何理解可以参考一下规范的条文说明。其单独提放应是指不能共用雨水立管。
2、在裙房屋顶开明沟,将高层建筑屋顶天沟雨水落水管排入裙房屋顶明沟内,再由明沟引入裙房屋顶外天沟排出,不违反规范。但要注意在确定裙房排水沟的深度宽度、裙房雨水立管数量、管径等时应考虑到屋顶雨水接入的影响因素。
回复
myyufei
2006年08月24日 14:43:46
5楼
我们一般也是高层的雨水落在裙房屋面上,裙房屋面再设雨水斗,排出,但是有个问题,如果高层太高的话,雨水的压力势必过大,落在裙房屋面冲击力很大,对结构有很大的影响的
还需大家共同探讨解决办法
回复
jneyar601
2006年08月24日 15:14:24
6楼
建议采用虹吸式雨水排放系统
回复
jbfy
2006年08月31日 11:47:20
7楼
高层建筑裙房屋面的雨水与屋顶雨水应单独排放