小弟请教一下各位高手一点问题: 我们工地打桩的时候,最外边的一条轴线上的桩离隔壁已建好的建筑物比较近。因为采用的是静压管桩,怕打桩产生挤土效应,把隔壁的地坪给挤隆起来或者把人家的基础给挤歪了。质检站要求在最外边钻设一排孔,作为释放压桩时对人家产生的挤压力。想请教一下各位高手,这个孔的学名或常规叫法叫什么啊?是不是叫“泄压孔”?但是我搜“泄压孔”又搜不到,做法也不知道怎么做,孔多大?多深?多长间距设置一个?几排?
小弟请教一下各位高手一点问题:
我们工地打桩的时候,最外边的一条轴线上的桩离隔壁已建好的建筑物比较近。额外问一个问题,一般情况下,桩离临近的建筑物多少距离才需要考虑设置这种孔啊?
谢谢,不胜感激!!!
12楼
应力释放孔布置并没有严格的规范计算,布置在工程界限以外,不在施工道路碾压的范围即可。是否布置应力释放孔,看桩是否属于群桩、较密,看有无需要保护的市政道路、管线、建筑物,看土层的挤密效应如何。一般而言,需保护的建筑物、构筑物距离最近的桩超过30米,一般不考虑做应力释放孔或应力释放沟。对于群桩,施工时应该注意跳空静压,相邻桩施工时间间隔24小时以上,会有效减小应力释放。
应力释放孔,一般深度根据需保护建筑物的桩深度、及易发生挤土效应的土层(粘土、粉土等)深度确定;直径一般300,对于易坍陷的砂质土,有时需要放竹笼;应力释放孔间距根据工程桩群桩之间间距确定,群桩对应区域,设置的应力释放孔间距和桩距差不多即可。
这是设计院的工作,施工单位、监理单位可提出合理的建议,图纸会审时解决。
[
本帖最后由 qin.jq 于 2011-12-8 08:38 编辑 ]
回复
13楼
没碰到过类似情况,学习一下。
回复
14楼
非常不错,学习了。
回复
15楼
回复
16楼
应力释放孔处理方案
在防挤土槽内按梅花形布置两排防挤土孔,以以减少地基土体的变位值及其影响范围,并减少可对邻近建筑物的影响。由于防挤(减压)孔有利于地基土体应力的集中及超静孔隙水的流向,根据经验其影响范围一般为2.5~3.0倍孔径,而孔隙水及挤土作用对周边环境的影响主要为⑥粉土层以上的土层;因此减压孔的设置将考虑上述因素确定。
(1)平面位置:双排,按梅花形布置,排间距0.8米,孔间距1.0米。(见防挤土孔平面位置示意图)
(2)孔径:φ300~350mm
(3)深度:自然地面下17.5~18.0米。(原则上穿过⑥粉土层)
(4)施工方法:长螺旋钻施工。
施工么,效果怎么样
回复
17楼
没碰到过类似情况,学习一下。
回复
18楼
长了见识了!学习了!
回复
19楼
没有遇到过类似情况,学习中
回复
20楼
我是来学习的 哈哈
回复
21楼
说的很明白,可以借鉴,顶!
回复