所有消防设备均采用双电源末端切换方式供电,电源引自变电所低配两段母线。
消防设备配电均采用阻燃型电缆、电线并按先放规范要求敷设。
3、应急照明
疏散通道和疏散出入口设置应急疏散标志灯,消防设备用房、配电用房等处设置应急事故照明灯,均采用自带镍镉电池灯具。
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:47:25
43楼
各种设备用房、办公房、走廊、前室等处安装感烟探测器,车库及厨房设置感温探测器,公共场合所按规范要求设置手动报警开关,消火栓箱内安装消火栓报警开关,通过地址编码模块连接水流指示器和湿式报警阀压力开关,同时各层设报警显示器,以上设备和消防控制室内报警控制器构成报警系统。
消防联动控制系统又以下主要内容组成:消火栓泵控制系统、喷淋泵控制系统,防排烟控制系统、电梯控制、防火卷帘控制、消防广播、非消防电源强切等,系统应能手动或自动进行
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:47:37
44楼
消防清水池有效容积300m3。
室内为镀锌钢管,局部为无缝钢管,室外为无缝钢管。
电气消防
1、防报警控制系统组成
本工程火灾自动报警控制系统为全总线制报警,联动控制方式。
系统中心设备安装在底层消防中心内,又报警控制器,事故广播系统,消防专用电话系统,联动控制系统和备用直流电源等组成。
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:47:48
45楼
喷淋系统采用水泵、水箱联合供水方式,由水流指示器及报警阀信号监控,最不利点喷头工作压力为0.1Mpa,报警阀控制喷头个数不超过800个。屋顶设消防稳压泵一套,室外设消防接合器及室外消火栓。
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:47:57
46楼

消防栓系统采用水泵、水箱联合供水方式,设计 二股水柱同时到达室内任何部分,并由减压阀进行竖向分区,控制消火栓出口压力在0.5MPa之内。为确保消防水压的要求,在屋顶设消防稳压
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:48:06
47楼
行热交换。同时释放冷量及热量。达到空调目的。
三、通风设计:
地下室汽车库设计机械消防排烟兼平时通风系统。换气次数为6次/小时。车库废气经竖风道至屋顶高空排放。地下室设备用房、泵房、各机房及卫生间、无外窗房间均设置机械排风系统。
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:48:15
48楼
室外主要道路设置监控摄像机。个别地方设云台和变焦距镜头。

七 暖通设计说明
一、空调形式:行热交换。同时释放冷量及热量。达到空调目的。
三、通风设计:
地下室汽车库设计机械消防排烟兼平时通风系统。换
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:48:24
49楼
计:
地下室汽车库设计机械消防排烟兼平时通风系统。换气次数为6次/小时。车库废气经竖风道至屋顶高空排放。地下室设备用房、泵房、各机房及卫生间、无外窗房间均设置机械排风系统。
本工程有一幢高层建筑.一幢多层建筑以及一幢低层建筑组成。空调设置根据基地各楼相对分散和使用功能不同。分别采用主机为风冷热泵的“中央空调”和使用灵活操作方便的“VRV”系统。
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:48:32
50楼
数据通讯网络系统:
本工程设置计算机数据通讯网路系统,计算机数据通讯网络控制中心于电话机房合用。在各楼层弱电间内设集线器和配线架,各功能性房间根据需要设置信息插座。
5、保安监控系统
本工程设置黑白闭路电视监控系统设备,机房(于消防中心合用)设在
回复
luyiwu
2007年07月11日 15:48:41
51楼
本工程需直通电话500门和电话中继线200门,设有1600门电话总机房。楼内配线电缆在弱电管笼内竖向桥架内敷,各层设分线箱,各功能房间根据其使用性质设置电话终端。