变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
2楼
In是断路器的额定电流?变压器的额定电流是多少?
回复
3楼
IR1 通常0.4倍~1.X倍额定电流范围,
用1.1乘以计算电流得出IR1
短延时倍数、看手册、民规技术措施有的。
还要结合断路器样本
总之,规范、手册、样本三结合
回复
4楼
学习拉
回复
5楼
In是额定电流
回复
6楼
等待有人来解答 好来学习 呵呵
顶起
回复
7楼
没有理解。只是知道,有速度保护和过流保护了 ,为了弥补速度保护的盲区而增加了过流保护。
回复
8楼
学习了,不错 啊
回复
9楼
“规范、手册、样本三结合”说的不错,缺一不可。学习了。
回复
10楼
没有理解LZ的意思
回复
11楼
不太清楚,期待高手解答
另外楼主给信息也少了点,后面带的什么负荷也不清楚
回复