基础地下室渗水原因?
lysxl
lysxl Lv.4
2011年12月05日 16:35:21
来自于地基基础
只看楼主

建筑总高100米,33层,目前施工至14层,高度50米,裙楼3层,高度13米,工期9个月。主楼基础是桩基础,具体怎么样我也不懂,裙楼基础大致是4*4米,厚度600-700,柱子跨度大致是X向6米/跨,Y向7米/跨,地下室底板300的,钢筋记不得了。目前存在地下室渗水,渗水部位主要集中在裙楼的柱子与柱子中间,沿轴线通长发生,裙楼伸缩缝渗水,地下室外墙上下同长裂缝渗水,主楼和裙楼间也有部分渗水,主楼部分水比较多,情况不详,更搞笑的是,裙楼柱子根部渗水,也就是说承台的中间渗水。

基础是右3人分段施工,我负责其中一段,可以肯定的是钢筋混凝土材料施工不存在问题,全部按规矩执行的。
该基础基层存在点问题,基础是由别的公司开挖的,大致开挖至底板垫层高度后就停工了,基础搁置1年半后我们接手,基础开挖是只挖除了承台部分,底板部位基本没挖,土质属于三类土,地下水一般。
请问该情况下,基础渗水有哪些原因?
免费打赏
yangweilong2011
2011年12月05日 16:51:51
2楼
地下水压力太大么?一般都要做防水底板的,防水没做好是很麻烦的
回复
lysxl
2011年12月07日 15:14:34
3楼
毫无疑问啊!基础防水还是做得比较好,而且300厚的底板混凝土是抗渗的,现在后浇带部位都没有渗水的现象
回复
xixitantian
2011年12月07日 16:41:52
4楼

才做300厚的抗水底板??多大的水压力呀。。。。哎。。。。。
回复
lysxl
2011年12月07日 20:32:51
5楼
基础深度-5米,但底板再怎么样薄,也不至于柱子根部,承台中心渗水啊。
回复
b-h
2011年12月09日 23:28:05
6楼
几种可能:1、持力层不能长时间外露,开挖后要尽快做垫层继续施工。闲置一年多,土质已经变化,应该换填后施工,否则地下室底板下陷自然就会开裂。(最有可能这问题)2、施工前降水措施;3、底板板厚及配筋究竟满足了抗裂要求了没?