【不解】变压器C相温度70多度,变压器试验正常
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2011年12月05日 15:43:49
来自于变压器
只看楼主

前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!

前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!

没办法,供电局大赛啊,要听它的啊!试验了一下变压器,变压器试验正常,没有出现什么问题啊,于是就将那些装上去,一送电,呵呵,竟然温度显示正常了哦,ABC三相的温度都是30多度哦,送电那个时候我以为是没有负荷,可是等他们连上负荷的时候温度还是显示正常,呵呵,这是什么原因,试了一下变压器,拆了下装上去就没有问题啦,呵呵,真有点解释不过去哦!高手们帮忙解释下,多谢了!
免费打赏
fengche1915
2011年12月05日 16:13:22
2楼




后来看了下还是插在里面啊,和AB相是一样的哦
回复
liumy1975
2011年12月05日 16:25:02
3楼
电业局的师傅应该说的没错。是感温控制器的问题。或者是感温回路离变压器内的发热元件距离太近了。把感温控制器的导线挑高点,弄弄就好了。我以前就遇到过一次这事。厂家的来了,用螺丝刀把线挑高了,不与发热元件太近,结果就正常了。
回复
fatman1234
2011年12月05日 20:51:39
4楼
学习了,而且变压器的运行温度应该还和变压器的运行符合有关联的。
回复
xuxingfu0114
2011年12月05日 22:37:12
5楼
。。温感问题
回复
浩宇
2011年12月06日 10:17:19
6楼
应该是温度机的问题,我前段时间去调试水电阻,温度高到300度......
水问怎么会高到300度呢?
回复
浩宇
2011年12月06日 10:17:49
7楼
回复
ajia0527
2011年12月06日 10:39:03
8楼
路过了学习了
回复
yaoguizhong213
2011年12月06日 11:28:43
9楼
同意地板的说法,变压器没有问题,就是测点的问题。干式变就是这样,测温器件都是容易有问题的。
回复
gami25103117
2011年12月06日 12:44:23
10楼
测温元件安装的问题肯定是
回复
mqli2004
2011年12月06日 12:48:43
11楼
回答7楼,当压力加大时,水温可以超过100度。