请教各位前辈,电力线路平断面图中的标尺为什么不是从零开始,不同的工程有不同的标尺,如何解释?如图:
请教各位前辈,电力线路平断面图中的标尺为什么不是从零开始,不同的工程有不同的标尺,如何解释?
如图:
2楼
从零开始,则纵轴的尺寸将加大,不能节约图幅,也无助于解决问题。该图还可从标尺的60开始。
回复
3楼
为什么选择地平面开始是80,而不选择0?如图中那0的地方是以什么为参照?
回复
4楼
"0"在下面,你在图上仔细的看看,只不过没有显示出来,你可以按照软件或图纸中的标尺望下面量取.
另外:
起始高程是个假定的高程.也可以选择"0"开始,但是当以后如果有点的高程低于你初定的高程的话,这个就绘到平面图中甚至还要望下,你就会看不清楚而且极易造成混乱.
这个标尺你可以通过整个工程的大致地形走向来确定标尺的总体长度.比如说一条线路中的最高点比最低高差有30米.现在你就要考虑起始点高程的确定拉!!比如起始点高程是整条线路的平均高程,可以选择起始高程假定为50米,最低点高程35,最高点高程65米,考虑杆塔的高度(假设最高塔呼高30米),加上预留,现在的标尺长度总高要定在130米较好.
回复
5楼
你在青藏高原搞线路,画图的时候如果高程也从0开始画,那么你的图纸得有10层楼那么高
回复
6楼
这是根据各地的高程来选用的。 如果你的整条线路杆塔高程变化不大(在80m以内),完全可以从0开始标注。
我为了做图方便和布置的美观,习惯以20为起点。
回复
7楼
4楼的讲的最清楚。
不知道LZ是不是用的道亨软件,你操作几次起点设置就知道了。
回复
8楼
我们做平断面只关心杆塔的相对高差,起始高程就不关心了!所以....
回复
9楼
好象还可以从标尺的高度来进行调整吧。。。
回复
10楼
在我们这边实际的线路测设中,主要是看线路的相对高差,对线路的绝对高程要求不高,可以自己根据自己的爱好来假设。
回复
11楼
电力线路平断面设计主要是考虑导线对地距离,标尺设定应根据线路路径内地形的相对高差,过大浪费纸张,过小超出范围,杆塔无法定位。
我用的也时道亨软件!!
回复