2*(YJV-4*120)-SC100等同于YJV-4*240吗?有没有利用系数问题??
2*(YJV-4*120)-SC100等同于YJV-4*240吗?有没有利用系数问题??
2楼
前面的2应该是敷设两根的意思.
下面的给具体解答一下.
回复
3楼
当然不等同啊,两根YJV-4*120和一根YJV-4*240的过载流量都不同,所以当然不等于~~
回复
4楼
不等同,2根120的应该比240的量大,你查查表看看
回复
5楼
我认为是小,虽然2根120的电流之和大于1根240的,但要考虑一个并联系数(不知道这个名字对不)
回复
6楼
应该叫:降容系数!
回复
7楼
这么多人都没有回答到点子上啊!!降容系数是多大!!!!!!!!!!!
回复
8楼
根据电缆敷设密度。0.6,0.7
回复
9楼
0.6,0.7 也太小了 !
回复
10楼
1、2根120电流之和>240电缆
2、针对楼主问题,不需要考虑降容系数。
回复
11楼
0.6是埋地敷设的系数.0.7是桥架里的系数.记得好象是.呵呵
回复