关于内中庭排烟的问题
a2357663
a2357663 Lv.4
2011年12月05日 09:48:57
来自于通风排烟
只看楼主

请教一个问题 我这个是12层的建筑 中庭是5-10层的内中庭。到十层的时候 如果从中庭直接接风管到管井的话 层高可能不够 一共3.9米层高,700的梁 本来就有一个250高新风管,还有水管什么的。如果再加一个250 吊顶距地估计只有2米出头了,这个问题怎么解决呢?还有中庭到10楼都是防火卷帘,我的风管怎么连接?

2011年12月05日 10:07:02
2楼
回复
a2357663
2011年12月05日 10:10:18
3楼
内中庭的 两边防火卷帘 我的风管怎么连接到对面的井里呢
回复
snail_yin
2011年12月05日 18:06:23
4楼
建议在11层设置排烟竖井在10层顶板开口。
回复
ntwby
2011年12月06日 16:14:41
5楼

这个方法不错。
要是行不通就按你原来的方案,风管是可以穿防火卷帘的,另外再加一个防火阀。至于层高问题,你将排烟管转个方向走,然后在柱网的中间跟新风管做个交叉,这样就不影响你原本的层高了。
回复
jingshouda
2011年12月07日 16:51:08
6楼
在中庭设置机械排烟系统,排烟风机吊装于十层吊顶内,
回复
yufeimen0000
2011年12月08日 09:38:30
7楼
m没接触过。
回复
dper80
2011年12月08日 14:19:03
8楼
学习了
回复
caopen0510021
2011年12月08日 14:45:09
9楼
路过学习了。
回复
jicao002
2011年12月09日 10:45:50
10楼
学习学习学习
回复
zhangpan888
2011年12月09日 11:47:32
11楼

就按这个比较合适,可以解决10层层高问题