12楼
常压是常压,承压是承压。
呵呵
好象跑题了吧。
回复
13楼
这个图化的太简单了。
容易让大家误解。
我觉得如果添加一些细节的东西,这个系统是可行的。
锅炉房系统应该指出:锅炉,循环泵,(膨胀)水箱,补水泵,各种控制阀,除污器,软水设备等。
有不妥的地方请大家指正。
回复
14楼
该系统是不可以用的,同意11楼的看法。但目前也有非锅炉专业制造厂生产间接加热锅炉即可满足直接供应热水的要求。
回复
15楼
同意!!
回复
16楼
1.锅炉必须是常压锅炉,而常压锅炉安装所需要的膨胀水箱,通大气等等设备必须要有.
2.你图中那个水箱没有用了,或者是你画得不对.
3.这个系统水压高,恒温,供应热水是可以的.但是只要有人洗澡就得开泵,水一停泵就停,锅炉和水泵都爱坏,电耗也大,同时用于宾馆大负荷时也不好使.个人建议做成有贮水箱的方案
回复
17楼
锅炉出来的一次热媒水能供生活热水洗澡? 楼主你也太搞笑了 又不是真空锅炉直接带板换的 这个和承压常压有什么区别
回复