市政给水管一定,它能提供多少水量?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2006年08月17日 16:37:10
只看楼主

问大家一个问题,比如我算下来小区引入管管径要DN150,这样市政给水管径至少多少才能满足水量要求?DN150行吗?比如市政管径DN400,我怎么才能知道,它到底能提供多少水量?

问大家一个问题,比如我算下来小区引入管管径要DN150,这样市政给水管径至少多少才能满足水量要求?DN150行吗?
比如市政管径DN400,我怎么才能知道,它到底能提供多少水量?
免费打赏
visevesa
2006年08月17日 20:09:05
2楼
cha查水力计算表:当DN100~150,按照1.2~1.5m/s的硫速,而则可按照2@2.2m/s的硫速.总之控制i=0.030~0.050
回复
tryq_zxf
2006年08月18日 09:22:57
3楼
比如小区外道路DN400,这根管应不只是供给小区的,小区在DN400主管上取一个接口取水,但是市政主管内水流还得往下游去,供给下游用户用水。即下游也有一个用水量,这样小区到底到从DN400主管上取多少水,就不太好确定了。
如果市政给水管DN400,小区引入管算下来也是DN400,显然市政管是偏小了,因小区不可能通过DN400的引入管将市政管内的水量全部引入小区!
我对这个问题一直存在疑惑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
fpx811213
2006年08月18日 10:35:06
4楼
兄弟,我也有这个问题,这个实际需要计算的,根据水力学……
回复
fpx811213
2006年08月18日 10:36:24
5楼


说的对,不过你的流速是怎么确定的??
你能保证你的流速在你说的范围内??
流速应该结合水压力,水位来计算!