【分析】如何通过三只电流互感器测量出零序电流
zhuht327
zhuht327 Lv.7
2011年12月03日 09:41:42
来自于变压器
只看楼主

在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?

在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?

1.JPG

免费打赏
zyz8438
2011年12月13日 22:59:46
22楼


非常佩服你的严谨治学的态度!!

你测三相三线制的零序电流的方法有误。一相调压,虽然此时三相是不平衡的,但是不会产生零序电流。因为没有第四根线,所以IA+IB+IC始终是为0的。

三相三线制只有当某相出现单相接地时,才会出现零序电流。