原帖http://bbs.co188.com/content/170_4345887_1.html是施工的时候漏了,还是设计的问题?
原帖
http://bbs.co188.com/content/170_4345887_1.html
是施工的时候漏了,还是设计的问题?
42楼
有没有关系不大,只要是设计是考虑到了就可以了,
回复
43楼
估计设计上就没没有吧,顶层没多大荷载
回复
44楼
是不是施工单位后来发现 楼层处 不用就才不用的。
回复
45楼
那里应该是设计未设计梁的,因为五层到屋面没有了楼梯板,对应的楼梯梁也没有,板设计时按照三边支撑板设计就可以了
回复
46楼
支持此观点,个人认为,那个悬挑梁是因为楼梯设的,顶楼取消是合理的。
回复
47楼
设计的一点问题也没有,它的悬挑梁和踏步下面的那个梁是一体的,在拐弯的地方由单立柱挑出的梁承载,力学模型决对没有问题。说是施工单位漏做的和感觉少了一个柱的那些人,我认为都是不懂创新,按部就班,保守学死知识的人。
回复
48楼
此处设计和施工都没有问题。很明显其它层是因为斜板边有梁,在梯平台位置外伸做成挑梁,到顶层了,此处没有楼梯了,做挑梁对主梁很不利(相当于要从平台梁上硬挑梁出来,对结构反而更不利)
回复
49楼
这种只有2个梯柱的,也见过,后加的楼梯。我觉得地震必倒。
回复
50楼
设计对的,此处以上已无梯板梁
回复
51楼
这种梁式楼梯5楼那个梁确实没必要做的。
回复