今天北京院图纸外审的1条意见是:双电源切换箱不宜自投自复。(图纸中这个配电箱箱是竖井内供应急照明的)不明白这条意见的出处,为什么要自投手复呢?哪条规范要求必须自投手复了?以前一直都是“自投自复”,也没有谁提出疑问的。大家都是怎么做的?

今天北京院图纸外审的1条意见是:双电源切换箱不宜自投自复。(图纸中这个配电箱箱是竖井内供应急照明的)

不明白这条意见的出处,为什么要自投手复呢?哪条规范要求必须自投手复了?

以前一直都是“自投自复”,也没有谁提出疑问的。大家都是怎么做的?
免费打赏
pacience0738
2011年12月02日 18:43:23
2楼
没注意过,还有这么一条么?
回复
tnc
2011年12月02日 18:49:21
3楼
应该是要求你“自投不自复”
回复
北京王凯
2011年12月02日 18:58:48
4楼
外审的意见我明白是“自投不自复”。但是为什么呢?有没有规范出处呢?
回复
tnc
2011年12月02日 19:23:35
5楼
有规范要求的,记得好像是在防火规范还是在哪的
回复
土财主
2011年12月05日 10:07:29
6楼
消防用ATSE,应采用自投不自复,是因为每次转换,都会导致后续接触器跳闸,设备重新需要启动,而一旦消防设备启动,保证电源供应的需要,远比选择优先电源供电重要,所以只要消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,就保证供电。
回复
netling
2011年12月05日 10:16:39
7楼
据本人说知,规范中无此条款,而且从理论上来说也说不过去
回复
mwf78
2011年12月05日 10:23:33
8楼
正常照明用市电,事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。应急照明切换装置应布置在方便操作的地方。常规按照自投不自复!
回复
victor_163
2011年12月05日 11:40:27
9楼
按此说法,是不是所有使用自动转换开关的消防设备(消火栓、喷淋泵、应急照明……),无论供电电源是常用还是备用电源,只要消防设备启动,采用自投手复一定比自投自复更好呢?
回复
wolfcy2589
2011年12月05日 13:37:59
10楼

同意并支持这种说法
回复
逍遥翁
2011年12月05日 14:07:00
11楼
可能是本人规范看少了,没有见到自动投入必须手动恢复这一规定。