双电源切换为什么不能自投自复?
北京王凯
2011年12月02日 18:12:58
只看楼主

今天北京院图纸外审的1条意见是:双电源切换箱不宜自投自复。(图纸中这个配电箱箱是竖井内供应急照明的)不明白这条意见的出处,为什么要自投手复呢?哪条规范要求必须自投手复了?以前一直都是“自投自复”,也没有谁提出疑问的。大家都是怎么做的?

今天北京院图纸外审的1条意见是:双电源切换箱不宜自投自复。(图纸中这个配电箱箱是竖井内供应急照明的)

不明白这条意见的出处,为什么要自投手复呢?哪条规范要求必须自投手复了?

以前一直都是“自投自复”,也没有谁提出疑问的。大家都是怎么做的?
yuhonchen
2011年12月05日 19:21:35
12楼
自投不自复有一定道理,但规定出处不知?
回复
zhanlang2008
2011年12月05日 21:41:52
13楼
觉得很有道理啊 学习了啊
回复
xuxingfu0114
2011年12月05日 22:20:41
14楼
没见过。。但是更消防有很大关系的。
回复
maofeng123456
2011年12月06日 08:58:46
15楼
不错不错 学习了~
回复
nbyjming
2011年12月06日 09:00:45
16楼
可能是要求自投不自复吧
回复
cnkaqi030
2011年12月06日 10:49:41
17楼
“自投不自复”
不解
回复
无止境
2011年12月06日 15:26:56
18楼
不需要自投自复是不是多路供电,如备用电不是应急电源就不需要自投不自复
回复
chl13611557045
2011年12月06日 16:11:06
19楼
以前没注意,学习了,谢谢
回复
lhb15252089982
2011年12月06日 19:44:48
20楼
消防用ATSE,应采用自投不自复,是因为每次转换,都会导致后续接触器跳闸,设备重新需要启动,而一旦消防设备启动,保证电源供应的需要,远比选择优先电源供电重要,所以只要消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,就保证供电。
回复
xh2020
2011年12月06日 23:08:54
21楼
没注意过,还有这么一条么?