关于喷淋设计流量的问题!大家来帮忙!
yoyo860524
yoyo860524 Lv.3
2011年12月02日 17:52:57
只看楼主

以中危险级为例,用作用面积计算法,计算的。为什么我160的作用面积内,最不利点喷头有13个而已,连20L/S的设计流量都没到。我看快速设计手册上有一道例题,它用的是200作用面积,也仅有21L/S的设计流量问别人,好多人都说自己要30L/S的设计流量,真不知道怎么来的?和和压力有关吗?还是喷水强度什么的?可是书上也没找到!希望大家帮我回答下,是为什么,真的弄不懂!感激不尽~~~

以中危险级为例,用作用面积计算法,计算的。
为什么我160的作用面积内,最不利点喷头有13个而已,连20L/S的设计流量都没到。
我看快速设计手册上有一道例题,它用的是200作用面积,也仅有21L/S的设计流量
问别人,好多人都说自己要30L/S的设计流量,真不知道怎么来的?
和和压力有关吗?还是喷水强度什么的?可是书上也没找到!

希望大家帮我回答下,是为什么,真的弄不懂!感激不尽~~~
免费打赏
yoyo860524
2011年12月02日 17:55:51
2楼

或者是不是要乘以1.3的参数
回复
yoyo860524
2011年12月03日 09:51:07
3楼

回复
zcy399_09
2011年12月03日 20:53:20
4楼
如是中危险I有可能是20l/s.如是中危险II,可能性不大,你再好好算一算吧。
回复
w-jwei
2011年12月07日 14:52:54
5楼
作用面积内的喷淋的水量,与作用面积内的喷头布置个数,最不利点的喷头的压力,管道的布置有关,你肯定是随便布置后计算的,实际中根据轴网布置下来,喷头肯定会多的!!
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月07日 16:02:12
6楼
估算法,中危2是30L/S 中危1 25L/S 你选出来泵也差不多这个样子,可以看水泵样本,你不可以选的比算出来的少,
回复

相关推荐