配电箱与干挂骨架焊在一起可以吗?有没违被哪条规范

配电箱与干挂骨架焊在一起可以吗?有没违被哪条规范
20111202503.jpg

20111202503.jpg

免费打赏
dianqipanli
2011年12月02日 18:28:44
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.2条:
柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。

楼主所发照片,配电箱和干挂型钢焊在一起,以后维护、更换不好进行了。另外,导线怎么直接出墙,没有管保护,并且应该通过保护管进入箱体。
回复
axiao321
2011年12月03日 12:05:48
3楼
接地安全方面是否也有影响呢
回复
dianqipanli
2011年12月03日 15:55:26
4楼
接地安全方面应该是没有影响(当然得做好箱体的接地)。不过,从图中的进线处理方面可不能说是没有影响了。
回复
feidankt66
2011年12月03日 16:25:55
5楼
首先,对配电箱以后更换是不方便的,除非再也不想换了,要么就毁坏它。同时进出线为何没加保护套管?是不符合规范的。对于接地:只要把干钢接地做好了,对配电箱是利好的。
回复
金霸王
2011年12月04日 22:13:49
6楼
预埋的电箱实际也不需考虑其更换,真的要跟换是大部分做法都很杯具。
回复
axiao321
2011年12月05日 08:31:19
7楼

有套管直接进箱体啊
回复
kjhua
2011年12月06日 10:39:56
8楼
看着挺不理想的
回复
dongge6666
2011年12月06日 11:42:46
9楼
严格按规范做哈。不要做违规的事。
回复
mqli2004
2011年12月06日 12:25:39
10楼
在土建施工强前,接地系统应做好,各回路导线应穿到位,否则麻烦就大了。
回复
电气李工
2011年12月06日 12:52:22
11楼
此种做法是暗敷还是明敷呢?
配电箱明显突出墙体焊于钢架上,导线无保护线管,直接埋于墙体,很不安全!