请教:一个建筑造型到底能不能做混凝土的
myz815970743
2011年12月02日 15:16:42
只看楼主

门卫上一个建筑造型,好比是两根混凝土主梁间夹着次梁。上面梁高度500mm,中间次梁250mm,下面梁250mm,共计1m高。最大跨度16m.师傅说这个可以看做次梁架在掏了洞的简支梁上,上下两根梁其实是一个整体,只是把次梁直接架设在梁的受拉区,计算按一整根梁计算就可以。而审图是位经验丰富的老爷子,他认为下面的梁太小跨度太大不能做混凝土的,要求做方钢的。请问这个做混凝土的到底行不行?

)V94AD@W0E`ZWJ@Q(`FF~K4.jpg


DZ`36RE[JLQU}4DNT18SFPM.jpg

免费打赏
myz815970743
2011年12月02日 15:18:09
2楼
大跨16m,小跨8m
回复
myz815970743
2011年12月02日 15:20:29
3楼
自己顶一下,希望能有前辈指导
回复
czjiegou
2011年12月02日 16:19:26
4楼
放在我们这里是不做的,这个造型不适合混凝土的
回复
hyp1962
2011年12月02日 20:35:16
5楼
结构设计重在概念,由于没有详细的数据,不好直接判断师傅与老爷子的是非问题.但提供二种方案供参考:
1.按主次结构考虑:上面那根大截面梁为主梁既主结构,承担全部荷载,中间次梁.下面小截面梁及上下梁之间的小柱为次结构.次结构按中间次梁为简支梁,并将荷载传递到下面小截面梁,下面小截面梁为以小柱为支座的连梁,小柱为吊柱.
2.按桁架考虑,上下梁为桁架的上下弦,小柱为腹杆.
不同的概念就会导致不同的结果.但只要概念清晰.受力明确,就可以做到安全可靠.
回复
tumugongchengxij
2011年12月02日 22:06:59
6楼
不知道你的内力图怎么样
回复
cadxzhou
2011年12月03日 09:10:23
7楼
你的门卫结构实际只是一个样子货,结构只承受自重,我看可以。本来就是一个很简单的问题,不要把简单问题复杂化。
回复
frlishui
2011年12月05日 10:43:29
8楼
不懂啊 学习 学习
回复
woshipuqianqian
2011年12月05日 11:07:07
9楼
这种掏洞在建模的时候不用画出来的,还是主梁上面加次梁。有洞的地方画大样,手算配筋做加固就可以了。洞边钢筋布置根据《混凝土结构构造手册》计算形成加固。不懂可以联系我,QQ:745471887
回复
tkwy
2011年12月05日 11:17:30
10楼
完全赞同按桁架设计,不分主次梁
回复
宇宙最后的边境
2011年12月05日 11:53:53
11楼
挺好,学习一下,,,