配电房跳闸讨论
huyie
huyie Lv.2
2006年08月17日 09:50:33
只看楼主

本单位由一条高压线分别供给三台变压器,分别为1#(400KVA)、2#(400KVA)、3#(315KVA),其中1#、2#变压器及其出线均是是98年增置的,3#变压器是2006年1月才增置的。 8月17日凌晨2:00左右,发生了一件奇怪的事情: 1#配电柜总闸跳开,当时该柜只有一台11KW的水泵在运行; 2#配电柜总闸跳开,当时无任何负载在运行; 3#配电柜约有30KW的负载在运行,但其总闸却未跳开。

本单位由一条高压线分别供给三台变压器,分别为1#(400KVA)、2#(400KVA)、3#(315KVA),其中1#、2#变压器及其出线均是是98年增置的,3#变压器是2006年1月才增置的。
8月17日凌晨2:00左右,发生了一件奇怪的事情:
1#配电柜总闸跳开,当时该柜只有一台11KW的水泵在运行;
2#配电柜总闸跳开,当时无任何负载在运行;
3#配电柜约有30KW的负载在运行,但其总闸却未跳开。
现不明白其原因,请各位大侠发表见解,谢谢!
免费打赏
huyie
2006年08月17日 09:57:05
2楼
奇怪的是:
如果供电局高压线路发生问题(如瞬间停电、掉电或欠压的话),造成1#、2#跳闸,那么为什么3#又不跳呢?
难道3#柜的开关不灵敏?但是供电局又说该线路没有监测到异常。
如果是低压侧问题(线路或负载的问题),但当时低压侧并没有多少负载?如果说是1#、2#的出线因带电对地短路,为什么两台都跳,是什么原因?
回复
lijuv
2006年08月17日 16:51:58
3楼
我认为应该不是低压侧的问题,可能当时有电压波动,1#及2#欠压保护了,3#欠压整定较高没跳。看看你的3台开关欠压保护设在多少,供电局应该是在忽悠你,因为他们怕承担责任。
回复
lijuv
2006年08月17日 16:53:33
4楼
3#变压器带没带照明负荷?要是带了的话当时灯是否闪烁?
回复
huyie
2006年08月17日 19:21:56
5楼
3#变压器带了照明负荷,但因当时有人作业区只是很小的一区,没有人注意到灯是否闪烁.
回复

相关推荐

APP内打开