箱式变电站技术要求
笑看人生69
2011年12月02日 09:07:05
只看楼主

箱式变电站对周边建筑物的距离是怎么要求的?敬请各位同行给予明示!

箱式变电站对周边建筑物的距离是怎么要求的?敬请各位同行给予明示!
免费打赏
cnkaqi030
2011年12月02日 10:04:43
2楼
不太清楚啦
回复
shell207
2011年12月02日 10:06:48
3楼
距人行道边不小于1m,距主体建筑不小于1.5m(干式箱式变电站)。
回复
whatr
2011年12月02日 12:32:03
4楼


这个要求其实非常隐蔽的。规范里的盲区

防火规范P46的5.2.2条
10kv以下箱变与建筑物防火间距≥3m
回复
whatr
2011年12月02日 12:33:47
5楼
因为上面一条列到民用建筑防火措施了


列在电气一节里其实蛮好
回复
笑看人生69
2011年12月02日 14:46:26
6楼
GB 50016--2006建筑设计防火规范相关内容明示:
5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
回复
lingxuct
2011年12月02日 16:41:15
7楼
变压器(特别是干式)是有燥音的,好象离民用住宅要求不小于15米吧?

如果不小于3米,在它旁边的住户还能忍受?
回复

相关推荐

APP内打开