初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢!
1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱?
2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗?
3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置?
一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
2楼
说点个人看法:
您说的第1、3条高规有明确规定。至于第3条可以将框架梁斜放避开洞口。
第2条:如果设成刚接与墙相连端梁支座负筋会很大,甚至超筋;如果设成铰接跨中钢筋、与柱相连端的负筋会很大甚至超筋。本人建议:按铰接、刚接、连梁三种情况分别假定计算并做调整。
回复
3楼
个人认为
核心筒内墙过多
个别墙段过长
核心筒内墙的轴压比要留有余地
检查柱的剪跨比,别出现短柱
回复
4楼
7.1.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
7.1.6 剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
回复