[求助]110KV线路防振锤安装距离?
afanzhao
afanzhao Lv.3
2006年08月16日 19:16:38
只看楼主

110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。

110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.

请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。
免费打赏
swkxn
2008年10月30日 12:26:14
12楼
这跟导线型号,年平均运行张力,气象条件,起振风速,计算档的档距有关系的。。。。不能一概而论。。。。
回复
swkxn
2008年10月30日 12:26:52
13楼
道亨能够计算的。。。。
回复
xuejishu
2008年10月31日 22:36:50
14楼
不过在计算时,需要用到引起震动的风速问题,东北院手册说时最小为0.5米/秒,最大为4-6米/秒,可不知道具体去多少呢
回复
beruhai
2009年02月13日 10:56:18
15楼
1.75 和 但在大跨越处常选用不同型号的防振锤,第一个防振锤的重量,大丁第二个防振锤的重量,以便抑制最危险的低频振动。