[求助]110KV线路防振锤安装距离?
afanzhao
afanzhao Lv.3
2006年08月16日 19:16:38
只看楼主

110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。

110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.

请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。
免费打赏
cao345
2006年08月17日 19:22:06
2楼
防振锤的型号及安装距离
防振睡的种类繁多,我国月前采用的为斯托克布里奇型(即FD, FG型)。导线使用的防振锤称FD型,共6个以适应不同截面导线。避雷线使用的防振锤称FG型,共4个刑号。
防振锤安装地点应尽量接近波腹,以最大限度的消耗导线振动能量。然而电线振动可能出现的颇率及波长并非一个,而是在一定范围内变动。为了使防振锤对可能出现危险的各种振动都能发挥其消振作用,防振锤的安装位置如能照顾到最大及最小波长的振动。则对中间波长的振动自然更能起作用了。
  如杆塔两侧各在电线上安装两个防振锤,则防振锤量好不按等距安装,以免在某种振动波长下,两防振锤的防振效果都不好。一般第二个防振锤安
装距离〔指距线夹出口)为第一个防振锤安装距离的1.75倍。
  一般为方便起见,两防振锤部采用同一型号。但在大跨越处常选用不同型号的防振锤,第一个防振锤的重量,大丁第二个防振锤的重量,以便抑制最危险的低频振动。

回复
hb_0369
2006年08月21日 15:15:37
3楼
一般取0.7m个,安装一到二对
回复
g0801
2006年08月23日 14:51:24
4楼
难道是估算的吗,,不计算吗???
回复
hzgdxjj
2006年08月23日 22:46:40
5楼
需要计算的哦!
回复
afanzhao
2006年11月17日 16:19:57
6楼
防振锤安装距离的计算有两个标准,一个式按照最高、最低气温法,一个是按照年平均运行应力法,通过计算发现:最最高、最低气温法计算的防振锤安装距离比按照年平均运行应力法计算的安装距离短了很多,而且不在年平均运行应力法计算的安装距离范围内,请问高手们哪个标准计算比较合理,采用哪种方法计算比较好?
回复
kill_5782
2006年11月22日 12:52:38
7楼
请查阅:东北院《电力工程送电线路工程设计手册》Pg229-232页。
回复
romanstorm
2006年11月29日 21:32:55
8楼
跟导线使用应力有关系
回复
oldcai
2007年05月14日 17:11:00
9楼
我计算过很多110kV的防振锤安装距离,导线的型号是LGJX-240/40,地线的型号是GJ-50,导线的防振锤距离一般在1.2~1.6米,地线防振锤的距离一般是0.6~0.9之间,
回复
yyuzhijun
2007年08月12日 21:07:26
10楼
学习中
回复
dqdongqiang
2008年10月08日 22:05:42
11楼
对于防振锤谁能提供些详细资料啊,找了好长时间没找到啊:L :Q
回复

相关推荐

APP内打开