问题:应该采用哪个抗震构造措施
007yuan001
007yuan001 Lv.3
2011年12月01日 18:59:21
只看楼主

《抗震分类标准》3.03:甲及乙设防类,应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施《抗规》3.3.2:建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施问题:建筑场地为Ⅰ时候,抗震设防烈度为7度,甲类建筑,其抗震构造措施按几度取??能否这样理解:因为抗震措施包括抗震构造措施,所以建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍是提高梯度的抗震构造措施?请高手不吝赐教!!

《抗震分类标准》3.03:甲及乙设防类,应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施
《抗规》3.3.2:建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施
问题:建筑场地为Ⅰ时候,抗震设防烈度为7度,甲类建筑,其抗震构造措施按几度取??
能否这样理解:因为抗震措施包括抗震构造措施,所以建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍是提高梯度的抗震构造措施?
请高手不吝赐教!!
免费打赏
wobushiren541
2011年12月26日 11:37:53
2楼
抗震措施按8度设防,抗震构造措施采用7度设防。本人的愚见,望高手复核指点
回复
jgj003
2012年04月19日 14:05:28
3楼
1 抗震措施:根据抗震设防分类标准第 3.0.3 条,甲类建筑,应符合 8 度抗震设防的要求。 
2 抗震构造措施:根据抗震规范第 3.3.2 条,建筑场地为Ⅰ类,甲类建筑,应允许仍按 7 度抗震设防的要求。 
3 非抗震构造措施: 按 8 度抗震设防。 
4 抗震构造措施: 按 7 度抗震设防。 
回复
zlhljhit
2012年05月07日 20:06:27
4楼
同意541的观点
回复
xugang2000
2012年06月01日 08:58:27
5楼
楼主的问题就是对抗震措施跟抗震构造措施没有区分清楚,这个确实很麻烦。可以参考施,抗震精讲,P33页,有3个表,可以直接查,很方便。
回复
frank9741
2012年06月01日 17:04:48
6楼
抗震措施按8级,抗震构造措施按7级
回复
ycl123_63
2012年06月01日 17:52:31
7楼
最终目的是确定抗震等级
回复
georgexu66
2012年06月04日 11:49:46
8楼
不论是计算,还是措施,都要体现在抗震等级或者设防烈度,规范中都根据“抗震等级”或者“设防烈度”指明计算方法或措施,所以,一切的一切都在于“抗震等级”或者“设防烈度”。在规范中,凡是依据“设防烈度”的,就按实际设防烈度实施;凡是依据“抗震等级”的,就将“设防烈度”根据其他条件转化为“抗震等级”,相应地实施。
回复

相关推荐

APP内打开