有一厂房工程,单层,戊类,耐火等级2级,一侧连接一个三层办公楼,中间为防火门,防火窗,根据规范要求,耐火等级2级.戊类厂房可不设消防给水本工程可否只在办公楼设消防给水车间不设

有一厂房工程,单层,戊类,耐火等级2级,一侧连接一个三层办公楼,中间为防火门,防火窗,根据规范要求,
耐火等级2级.戊类厂房可不设消防给水
本工程可否只在办公楼设消防给水
车间不设
ah-wangjun
2006年08月16日 17:10:33
2楼
办公室为什么要设呢?
回复
jinhui020222205
2006年08月18日 13:47:11
3楼
办公室人多还是车间里人多啊!工人的安全不考虑啊!
回复
983100
2006年08月18日 15:30:04
4楼
按建筑防火规范GBJ 16-87规定,第一如果室内没有生产、生活给水管,体积大于5000立方时,必须设消火栓给水系统,第二如果室内有生产、生活给水管,那么体积大于10000立米时,必须设消火栓给水系统。
回复
sbwforever
2006年08月18日 16:02:54
5楼
先确定办公室设还是不设 如果设 为什么?
如果设:
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

按你的描述应该还是一栋建筑 你总不能一边有一边没有吧
回复
水灾
2006年08月18日 17:43:58
6楼
假如办公部分需要设置消火栓,按照你题目中的叙述,应该符合防火分隔的。厂房部分可不设。

3层办公楼你确认需要设置消火栓?占地面积是够大的了
回复