关于新风空气过滤的疑问
langlang8211
2006年08月16日 14:12:23
来自于中央空调
只看楼主

最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。

最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。
经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:
听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?
据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。
免费打赏
libracheng
2006年08月16日 14:38:58
2楼
10万级房间换气次数10~15次,设H11~H12(欧洲)的高效,可以用大风量高效放在风管内,也可以采用高效风口,需要注意的是机组压力要足够的大,高效终阻力至少按照250~300Pa计算。
回复
vincent_nk
2006年08月16日 15:33:41
3楼
楼主,建议你机组内设置G3+F7+H10三级过滤,十万级的末端可以用H13
楼上的,高效终阻力300帕低了。一般在400~500帕。而且如果房间要求10万级净化的要求,换气次数不能低于15次。
回复
libracheng
2006年08月28日 10:32:47
4楼
回楼上:对于10万级,三级过滤的配置已经足够了,不用搞成4级那么夸张,10万级更用不到H13那么高的过滤器,除非过滤器本身不过关。换气次数的问题建议你看一下2001版的洁净规范。好一点的H11过滤器终阻力只用300Pa足够,除非过滤器质量不过关。片面增大终阻力会产生很多问题,一定要慎重的选择合适的压头。
回复
langlang8211
2006年10月16日 14:57:09
5楼
哪电子通讯机房一般是多少万级过滤,10万级和30万级谁的过滤效果更佳?
回复
vincent_nk
2006年10月24日 10:42:46
6楼

终阻力当然是设计定,但是也要考虑甲方的意愿,过低的终阻力会导致过滤器更换频繁。
回复
ttdttdzcm
2006年10月24日 14:51:25
7楼

请问G3+F7+H10是什么含义呢?那里可以查到?是规范还是。。。。
回复
langlang8211
2006年10月26日 21:24:09
8楼
那代表采用了三级过滤和每级的过滤等级
回复
langlang8211
2008年03月06日 19:08:19
9楼
大家知道山东哪家公司能做千万级的实验室项目吗?
做千万级很难作吗,
回复
大雪漫天
2008年03月06日 22:10:55
10楼
千万级的国内做作没有问题,你去网上找找烟台宝源净化。
回复
lxwklj
2008年03月07日 17:18:18
11楼
没做过净化空调,不过应该不是只加加过滤网这么简单吧,建议还是熟悉一下净化室空调的做法,以免做出来的空调达不到预期效果.
回复

相关推荐

APP内打开