这个喷淋喷头流量为什么和手算结果不一致?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年12月01日 12:34:25
只看楼主

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?如图:

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?
如图:

喷头流量计算公式.JPG


喷头流量.JPG

xfd831
2011年12月02日 12:40:54
2楼
估计是你采用的计算内径比天正的大的缘故。
回复
huh9009
2011年12月02日 13:57:08
3楼
估计是函数取值的问题,楼主的起点压力好大啊,用在什么地方了
回复
wangsen84
2011年12月02日 14:45:08
4楼
当然不一样了,其实软件选的管材和你实际用的管材是不一样的,所以又误差,我一般都是自己编,自己算,这样保险。当然了,如果要求低一点,也可以将就。
回复
请勿飞扬
2011年12月02日 15:02:34
5楼
q = 0.42 / 80 * 200 * sqrt(50) = 7.4246
回复
huh9009
2011年12月02日 15:36:26
6楼
飞扬兄不是按规范上公式来吗?q=(200*sprt(10*0.5))/60=7.4535
请指教下
回复
zhuzijixiang
2011年12月02日 16:14:16
7楼
天正公司代表 ,公式的来历?
回复
请勿飞扬
2011年12月02日 16:37:43
8楼
用的是特性系数法q公式
回复
kobe_bryant24
2011年12月02日 17:00:39
9楼
飞扬兄的公式 出自于
《建筑给水排水工程》第五版 第88页 公式 3.4.10
q=K sqrt(H)
K 喷头流量系数 当水压H 用 mH2O的时候 K=0.42
这个公式和 上面的 q=K sqrt(10P)其实误差极小 基本可以忽略不计 但是 楼主这次的 最不利点的 鸭梨过大 产生了 微笑的 误差
不知道 大家 觉得 现今 采用的 公式是否可行??? 是否有修改的必要性??
回复
sw-gps
2011年12月02日 17:18:07
10楼
没办法!规范>课本,需要修改

应该可以设置公式吧

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-6 12:53 编辑 ]
回复
造杯水
2011年12月02日 18:55:03
11楼
佩服楼主的细心。同时,建议天正要核查那些公式是和规范不一致的,要在下版中尽量改过来。不然自动生成的计算书送去审图,又被他们吹毛求疵。因为个别审图的人喜欢吹毛求疵,然后是敲诈勒索。