这个喷淋喷头流量为什么和手算结果不一致?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年12月01日 12:34:25
只看楼主

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?如图:

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?
如图:

喷头流量计算公式.JPG


喷头流量.JPG

jcst123
2011年12月02日 21:40:41
12楼
两个公式应同时并存
手册、教材,不少仍然是特性系数0.42,学生、未来用户在用
规范又是现实
回复
请勿飞扬
2011年12月03日 10:02:53
13楼
这2个公式其实结果差不多,不信各位用自己的实例算一下。

楼主之所以差0.02,是因为2个极端参数造成的:1是K=200, 2是起点压力50米水柱
回复
kobe_bryant24
2011年12月03日 11:08:26
14楼
鱼与熊掌何以兼得乎。。。
回复
曾经的梦想
2011年12月03日 19:11:48
15楼
路过学习啦,有两位版主解答,真的可以学习好多知识,可怜我所在的流氓设计院,就看中画图,根本不计算,555555
回复
lxtx002
2011年12月03日 21:59:30
16楼
1。雨强公式各地不同的
2。比水力计算公式不同、解方程的方法不同的平差难啊
回复
iloveyoubm34
2011年12月05日 10:15:16
17楼
真好,学习了
回复
心若冰清
2011年12月06日 08:50:52
18楼
起点压力的不同

造就的结果误差

软件的计算公式,默认,都可以自己调整的
回复
sw-gps
2011年12月06日 12:50:44
19楼
0.42是m制、方便手工计算的产物,以前国内并无这么大的喷头
自然当时并未出现这么大的误差

m制,k=4/3/10^.5=0.421637021..........
q=0.421637021/80*200*(50)^0.5=7.453559925
与01年之后规范一致,与lz手算一致

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-6 12:56 编辑 ]
回复
小方
2011年12月06日 17:15:49
20楼
50米水柱和0.5MPa 的区别吧
回复
lxtx002
2011年12月10日 20:29:00
21楼
喷淋、外线,怎样做到DN、L各标一侧

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-12-10 20:30 编辑 ]
回复

相关推荐