消防水池的设置
air
air Lv.2
2006年08月16日 12:13:55
只看楼主

当室内消防用水总量不大于10L/s时,可以不设置消防水池,行吗?

当室内消防用水总量不大于10L/s时,可以不设置消防水池,行吗?
fyf-wgl99
2006年08月16日 15:02:45
2楼
当室内消防用水加上室外消防用水的总量小于20L/s时,可以不设置消防水池,不能仅用室内消防用水量来衡量。
回复
edi-zcy
2006年08月16日 15:39:00
3楼
建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
  一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
  二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
满足以上两条可不设消防水池。
回复

相关推荐

APP内打开