我了解到有真空断路器、真空负荷开关、真空接触器,它们的结构有什么区别吗?不知哪位大虾能够给予详细讲解,谢谢!
我了解到有真空断路器、真空负荷开关、真空接触器,它们的结构有什么区别吗?不知哪位大虾能够给予详细讲解,谢谢!
12楼
其实这完全是人们的传统思想观念在作怪,认为断路器一定比负荷开关的档次高,其实在好多场合负荷开关有比断路器更大的优势。
比如在遇到短路电流的时候,负荷开关-熔断器组合电器可以在四分之一个半周之内(小于2.5ms)切断电路,使得后面的电器如变压器等得到保护。而且,除非熔断器安装错误,遇到越大的短路电流,熔断器切断电路的能力越强。而断路器遇到同样的短路电流,通过继保系统至少要经过60ms才能跳闸,而在这个过程中,有些小型变压器可能因为耐受不住短路电流已经爆炸。而且,如果遇到较大的短路电流也有可能因为断路器不能开断而造成事故。
所以,在欧洲负荷开关的用量达断路器用量的七倍,在近几年的时间里国内的负荷开关及环网柜的生产和运用都得到了很大的发展。比如在厦门不管是在环岛路还是在各个住宅新区,到处都可以看到的箱变就是负荷开关得以大量使用的活生生的例子。
回复
13楼
关于断路器的电寿命,如果按GB1984-89来说的话,一般是说额定适中开断电流次数的:目前最高的就标到50次
如果按GB1984-2003的话,E2级就是作274次各种短路开断电流试验。E1级作12次
回复
14楼
认同.
回复
15楼
同感,
回复
16楼
自古吹牛不上税。
回复
17楼
回复
18楼
国内最早的JCZ2-6型高压交流接触器机械保持时机械寿命为10万次,电寿命为100万次,灭弧室型号TJ201A;JCZ6-10型高压交流接触器机械保持时机械寿命为30万次,电寿命为100万次。试验报告我查了,没错,灭弧室型号ZKTJ400/10A。
现在的JCZ-12型接触器机械保持时机械寿命为10万次,电寿命为30万次,电寿命10万次,真空管型号TJC-12/400-6.3,试验报告齐全。等我有空了,给大家上传个扫描的试验报告。至于老型号的寿命为什么比新型号的长,我也不知道。