我了解到有真空断路器、真空负荷开关、真空接触器,它们的结构有什么区别吗?不知哪位大虾能够给予详细讲解,谢谢!
我了解到有真空断路器、真空负荷开关、真空接触器,它们的结构有什么区别吗?不知哪位大虾能够给予详细讲解,谢谢!
2楼
没人回答吗?
回复
3楼
真空断路器:开断额定电流、短路电流。具有很高的开断短路电流的能力,目前额定电流可达6300A,短路开断电流可达63kA。
真空负荷开关:只能开断额定电流,和熔断器配合使用,可以开断短路电流,用于负荷比较小的场合一般额定电流在630A以下的场合。
真空接触器:只能开断额定电流,和熔断器配合使用,可以开断短路电流。主要用于电动机和变压器的启动。
回复
4楼
真空接触器的开距最小。
回复
5楼
补充3楼:
它们开断额定电流的寿命也不同,真空断路器和真空负荷开关开断额定电流的寿命一般为一万次,而真空接触器开断额定电流的寿命一般为25万次。
回复
6楼
真空接触器的寿命可高,要达到100万次(分机械保持和电保持,二者寿命相差很大,小的30万次,大的100万次).
回复
7楼
回复6楼:
现在的确有些开关制造厂,明明选用的断路器灭弧室电寿命只有一万次,却号称自己的断路器电寿命可达二万次;明明选用的真空接触器灭弧室电寿命只有25万次,却号称自己的真空接触器电寿命可达100万次。
查旭光近期的产品样本,断路器灭弧室机械寿命为一万次;接触器灭弧室电寿命25万次,机械寿命30万次。反倒是有些没什么名声的厂家标称的寿命却更高。
回复
8楼
真空断路器的价格和真空负荷开关的价格很接近,因此多用真空断路器,用真空负荷开关的很少!
回复
9楼
我以前看过天水长城\北开\沈阳的一个厂家的样本,用的好象是陕西宝光的灭弧室,电保持寿命为30万次,机械保持为100万次(至于哪个寿命更高,我不记得了),试验报告我没有见到,不知道是不是真的.
至于断路器的寿命问题,现在通过试验的都是两万次了,以前的都是一万次,有些厂家为了标榜自己的产品,在产品样本上确实标明了两万次,还有标三万次的.但是试验报告上且为一万次.这样的事情在招标过程中非常常见,很不好.而且有些厂家为了获得最大的利润,采取极端的销售模式--找甲方领导和设计院,导致评标时明知有问题,大家都不好或不敢啃声,加之设计院的力推,有问题也就没有问题了.并不是一万次不满足使用的要求,原GB规定的就是一万次,但是两万次和三万次就是不同的价格了,生产厂家赚了钱,设计单位的某些人赚了钱,甲方的领导赚了钱,吃亏的是国家,是国有资产的流失(此观点只是代表个别人的问题,并未针对哪个单位和设计院,不当之处请多多谅解).
回复
10楼
价格还是有很大的区别,关键是我们对负荷开关的认识不够.
回复
11楼
那为什么SF6负荷开关却用得很多?
回复